Liebe Comm,

wir haben ein Holzriegelhaus gebaut und mussten leider im Nachhinein feststellen, dass das Innengerät unserer WP die Riegelwand als Klangkörper verwendet. Hat jemand Erfahrungen, ob es Alternative Wandmontagesysteme für das Innengerät gibt, welche man ev. mittels Schalldämmelementen versehen kann?

Danke euch!!

Nero90

3 ANTWORTEN 3

Hallo Nero90,

 

hast du einmal geprüft, woher die Geräuschübertragung genau kommt?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

ja, Herkunft ist die KSB Umwälzpumpe. Habe leider keine Schalldruckdaten zur Calio SI gefunden, ggf. würde ich diese gegen eine Leisere austauschen bzw. könnte man diese auch außerhalb der Inneneinheit platzieren z.b. im Vorlauf von der Außeneinheit? Dann könnte ich die Umwälzpumpe in der Garage platzieren und Schallentkoppeln.

 

BG
Flo

Die Pumpe kann nicht aus dem Gerät aus und außen eingebaut werden. Hier sollte eher geprüft werden, ob alle korrekt schallentkoppelt befestigt wurde. 

 

Viele Grüße
Flo