Hallo

 

haben mit meine Installateur seit 1 Woche die WW WP in Betrieb genommen.

 

Mir ist aufgefallen dass im Arbeitsmodus Programm die Schalthysterese  bis zur 7 K

beträgt das ist sehr viel   das bedeutet dass ddie WW Temp von 50 auf 43 Erst fallen muss damit sich die Pumpe einschaltet  dann aber wiederum nach 16 Uhr ist meine PV wegen Verschattung nicht mehr  im betrieb, Vorher trotz Freigabe ab  8 Uhr mag sie  sich bei Zb 45 Grad nicht einschalten .

 

Gib t es Möglichkeit andere Schalthysterese zu Codieren ß

 

Haben Alle Parameter gecheckt  und eigentlich OK

 

Aber der  Parameter  T 3 ( Speichertemperatursensor oben)

Wird im Menü T3  als NA  ausgegeben

 

Wird aber kein Fehler ausgegeben 

ER 3 Kurzschluss/Unterbrechung Speichertemperatursensor oben (NTC1 )

 

NTC 1 Kontrolliert aber  NTC 1 ist auch an die Steuerung angeschlossen > widerstand passt auch..

 

Hmmm... ??

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Tolaatola17,

 

die Hysterese der Anlage ist fest und kann nicht geändert werden. Alternativ kannst du aber auch den PV-Kontakt verwenden und so den Sollwert auf den Maximalwert anheben.

 

Viele Grüße
Flo

Guten Morgen,

Ich habe die gleiche Frage zum Parameter T3. Bei mir läuft die neue WP einwandfrei, das einzige was auffällig ist ist die Anzeige "N/A" beim Parameter T3.

 

Hallo

Es scheint normal zu sein das T3 als NA ausgegeben wird.

Habe alles durchgemessen und war  IO.

Gruß TA