Hallo,
wir mussten unseren Kachelofen wegen dem Emissionsschutzgesetz ersetzen und haben uns dazu entschieden auch die Ölheizung raus zu schmeissen. Nun Steht eine WP Vitocal 350 AWHI im Keller und ein Kachelofeneinsatz mit Wärmetauscher wurde installiert ! Das System funktioniert eigentlich recht gut. Durch die Friwa reicht auch schon eine Temperatur von 45° ( mittlerer Bereich) im Speicher. Leider ist der Stromverbrauch noch zu hoch ! Ich denke das nicht an die korrekte Speicherung des erzeugten Wassers durch den Kachelofen gedacht wurde !? Auf keinem Schema des Heizungsbauers und bei Viessmann ist dieses Hydraulikschema auffindbar. Der HB hat dann einfach das Schema ohne Kachelofen verwendet. Jetzt wird auf 3 verschiedenen Ebenen eingeladen und der Heizungsvorlauf wird unten entnommen. Für mich unlogisch. Ich habe mich vorher schon sehr mit dem Thema beschäftigt und war der Meinung alles heiße Wasser oben rein kurz darunter dann die Entnahme für die Friwa und auch für den neuen Heizkreis Fußbodenheizung bzw. die noch nicht entfernten Heizkörper im 2.Stock ( Renovierung mit FBH folgt noch) . Dann kann eine ruhige Einpufferung von oben nach unten erfolgen. Meine Frage: Welchen Speicher würde man wählen ?
Gruß teha
Hallo Flo,
vielen Dank für die Rückmeldung!
Der Puffer Vitocell 120E, 950 ltr. wurde verbaut.
In der Anlage das Schema nach dem der HB installiert hat. Jedoch ist in diesem Schema kein Kachelofen (4+4KW) mit eingebunden !!
Der Kachelofen-VL wurde am obersten Eingang und der RL am 3. Eingang von oben angeschlossen.
Oben erreichen wir dadurch schon mal über 80°.
Leider ist der untere Bereich im Puffer aber unverändert kalt.
Dort hätten wir aber gerne die Heizungsunterstützung für die Heizkörper.
Im ersten Versuch hat dann der HB eine Weiche vom Kachelofen nach unten eingebaut.
Die Wirkung war ernüchternd. Bei Heizkennlinie 1,0 und Nieveau 2 des HK Heizkörper.
Wenn ich die Heizkennlinie für den Kreislauf wird das natürlich besser, aber die Stromkosten .......
Ist es logisch wenn ich unten das eingespeiste heiße Wasser gleich wieder an die Wärmepumpe bzw. an den Vorlauf des Kachelofens abgebe ??
Hätte man vielleicht mit 2 kleineren Puffern arbeiten sollen.
Ich möchte die beste Lösung! Selbst wenn es nochmal etwas kostet !
Über die Jahre sollte sich dies bei einer neuen Anlage rechnen.
Besten Dank schonmal
Gruß teha
Hallo Flo,
danke, du siehst das also mit diesem Speicher als Kompromiss.
Die Frage ist für mich ist ja, ob das der richtige Speicher ist ?
Da bräuchte ich mal eine Aussage zu meiner Frage ob das mit 2 kleineren Speichern nicht die bessere Lösung ist? Wer kann das beantworten ? Hat Viessmann denn noch nie Wärmepumpe mit Kachelofen kombiniert ?
Ich bezweifle das mein HB auf meine Anregung eingeht. Er hat mir vor dem Umbau erklärt das er das mit Viessmann abgesprochen hat !?
Im Anhang nochmal ein Screenshot Abends um ca. 20.00 Uhr.
Das beobachte ich öfters. Daraus meine Vermutung, dass die Wärme aus dem Pufferspeicher unten gezogen wird, und zwar in Richtung Wärmepumpe und Kachelofen und nicht wie gewünscht in das Heizsystem.
Gruß teha
Hallo Flo,
danke für deine Rückmeldung !
Unser HB ist nochmal mit dem AD von Viessmann in Kontakt. Mal sehen was da passiert.
Gruß teha
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
4 | |
2 | |
2 |