Wo finde ich die Zertifizierung für den Vitocal-200 S

Hallo,

die Luft-Wärmwpumpe Vitocal 200 muss ja bei Vissmann zertifiziert sein. Wo kann ioch das einsehen, bzw anfordern. Betrifft die Lärmemmissionen der Ausseneinheit.

Mit freundlichen Grüßen

WFB

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo wfb,

was für ein Zertifikat benötigst du denn?
Benötigte Zertifikate kannst du über deinen Heizungsfachbetrieb anfordern.

Der Schallleistungspegel ist im Datenblatt angegeben. Dieses findest du auf unserer Homepage unter folgendem Link:

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/split-luft_wasser-waermepumpen/vitocal-200-s.htm...

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo wfb,

was für ein Zertifikat benötigst du denn?
Benötigte Zertifikate kannst du über deinen Heizungsfachbetrieb anfordern.

Der Schallleistungspegel ist im Datenblatt angegeben. Dieses findest du auf unserer Homepage unter folgendem Link:

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/split-luft_wasser-waermepumpen/vitocal-200-s.htm...

Beste Grüße °be
Hallo, konkret gefragt. Ist der Vitocall 200s für ein reines Wohngebiet zulässig und möglich.
MfG wfb
Ja, es ist möglich und zulässig, die Vitocal 200-S in einem reinen Wohngebiet aufzustellen. Bei der Planung sollte jedoch die Gesetzmäßigkeit der Schallausbreitung berücksichtigt werden, so wie in unserer Planungsanleitung beschrieben.

Die Planungsanleitungen stellen wir den jeweiligen Heizungsfachbetrieben zur Verfügung.

Beste Grüße °be
In reinen Wohngebieten sind nachts max. 35 dBA zugelassen. Das erreichst du bei 62dBA Abstrahlung nur in sehr idealer Aufstellung... Ich würde auf einen Akustiker zur Prüfung Einhaltung TA Lärm für die Nachbarn und für das eigene Gebäude bestehen.