Wir interessieren uns für eine Brauchwasserwärmepumpe vitocal 22-A Typ t2W. Zur Zeit wird unser Trinkwasser über unsere Gasheizung Vitodens 200 mit 23 kw erhitzt. Wir möchten auf eine Brauchwasserwärmepumpe umstellen. Da wir einen 150l Tank haben, dachten wir an das Splitgerät. Was müssen wir beachten? Ist ein bivalenter Betrieb mit der Gasheizung möglich? Aufstellungsort Heizungskeller.Wir wollen die Brauchwasserwärmepumpe nutzen um die Gasheizung im Sommer abzustellen. Zur Zeit sind wir ein 2 Personen Haushalt (aber großes Haus). Danke für Antworten |
Dein Speicher hat wahrscheinlich nur einen Wärmetauscher (Heizwendel) integriert. Den könntest Du für die 262-A verwenden, aber dann musst Du die Gastherme abklemmen.
Beachte: Eine BWWP heizt das Wasser relativ langsam auf. 150 Liter könnten aber bei 2 Personen reichen, wenn keine großen Wannen zu füllen sind.
Wenn Du die 262-A T2H nimmst, kannst Du Deine bisherige Gasheizung an den zusätzlichen integrierten Wärmetauscher anschließen und bivalent heizen, wenn die Außentemp z.B. zu kalt für die WP ist.
Hallo es hat jetzt sehr lange gedauert, bevor wir 2 Installateure vor Ort hatten um angebote zu bekommen, Der eine hat gesagt es gibt keine Brauchwasserpumpe ohne Speicher, er könne uns kein Angebot erstellen. Der andere sagt er wäre sich nicht sicher ob eine Brauchwasserpumpe ohne Speicher funktionieren würde und hat uns eine Brauchwasserpumpe (WPT200 4 A) mit Speicher angeboten. Insgesamt soll das dann über 7.000 Euro kosten. Das rechnet sich für uns nicht.
Hallo kklein,
welchen Speicher hast du denn genau? Hat er wirklich nur 150l? Bei 150l wäre der Anschluss der T2W Brauchwasserwärmepumpe nicht möglich.
Viele Grüße
Flo
Flamco Duo HSL-E 150L SST aus dem Jahr 2018.
Das geht dann nicht zusammen. Die Mindestgröße muss wenigstens 160l sein. Vielleicht wäre dann der T2H etwas für dich. Hier kannst du auch deinen Vitodens anschließen.
Viele Grüße
Flo
Hallo!
Warum darf der Speicher keine 100 Liter sein? Dann schafft die WP doch schneller den Speicherinhalt zu erwärmen, oder liege ich da falsch?
Hallo Alex-Ra2020,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
4 | |
2 | |
2 |