Atola startet nach Entlüftung der Gasleitung nicht

Hallo,

bei uns wurde vor kurzem die Gasleitung entlüftet, da der Anschluss einer Gas-Kochplatte erfolgt ist. Vom Handwerker wurde der Gasherd in Betrieb benommen, welcher auch funktioniert. Allerdings ist uns jetzt aufgefallen, dass die Heizung (sie war währenddessen abgeschaltet) nicht mehr läuft. Es handelt sich um eine Viessmann Atola. Nach dem Einschalten wird ein laufender Brenner auf dem Display zwar angezeigt, dieser ist aber nicht in Betrieb. Eine Störung erscheint nicht. Ein Neustart der Heizung hilft auch nicht. Hat jemand eine Idee, wie wir die Heizung wieder aktiveren können?

 

Danke für die Hilfe,

Gunther

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

ist das ein Halbautomat mit Zündflamme?

Dann einfach die Taste am Gaskombiregler und den Zündknopf betätigen, bis er wieder läuft.

Beim Vollautomaten den Störknopf an der Frontabdeckung des Kessels drücken.

Wenn er wieder ausgeht, nach ein paar ;inuten nochmals drücken. Das ein paar Mal wiederholen. Wenn das nicht hilft, muss der Installateur kommen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

ist das ein Halbautomat mit Zündflamme?

Dann einfach die Taste am Gaskombiregler und den Zündknopf betätigen, bis er wieder läuft.

Beim Vollautomaten den Störknopf an der Frontabdeckung des Kessels drücken.

Wenn er wieder ausgeht, nach ein paar ;inuten nochmals drücken. Das ein paar Mal wiederholen. Wenn das nicht hilft, muss der Installateur kommen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Vielen herzlichen Dank Heizing, genau das war es. Es ist tatsächlich ein Halbautomat mit Zündflamme.

Sorry für die späte Antwort, ich bin erst jetzt zum Antworten gekommen!

Danke nochmal!

Gunther

Passt schon, danke für die Rückmeldung.Smiley (überglücklich)

Gruß
Heizing