Habe eine Vitodens 300 WB3 am laufen. Im Menü kann ich nur die Betriebsstunden auslesen. Gibt es eine Möglichkeit die Brennerstarts auszulesen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Rainer,
leider kann das Gerät noch keine Brennerstarts zählen. Wenn du Basteln möchtest, wäre ein externer
Zähler denkbar (Raspi, Arduino, Mini- SPS, oder anderer elektron. Zähler), der z.B. über den Ausgang für das
Flüssiggasventil (X2.1 / X2.2) durch ein 24V AC Koppelrelais beschickt wird. Auch ein Reedkontakt am
Gasventil des Gaskombireglers befestigt wäre möglich.
Als "Edelvariante" wäre es möglich über einen Optlink- USB- Adapter an einem Raspi o. ä. Linux- Minirechner
auf dem FHEM läuft, einige Temperaturveräufe und Zustände der Therme als Linien aufzuzeichnen.
Aus dem Zustand "Brenner ein" könntest du dann den Zähler ableiten und die täglichen, monatlichen und
jährlichen Brennerstarts in einer grafischen Statistik darstellen.
Gruß
Fiedel
Hi Rainer,
leider kann das Gerät noch keine Brennerstarts zählen. Wenn du Basteln möchtest, wäre ein externer
Zähler denkbar (Raspi, Arduino, Mini- SPS, oder anderer elektron. Zähler), der z.B. über den Ausgang für das
Flüssiggasventil (X2.1 / X2.2) durch ein 24V AC Koppelrelais beschickt wird. Auch ein Reedkontakt am
Gasventil des Gaskombireglers befestigt wäre möglich.
Als "Edelvariante" wäre es möglich über einen Optlink- USB- Adapter an einem Raspi o. ä. Linux- Minirechner
auf dem FHEM läuft, einige Temperaturveräufe und Zustände der Therme als Linien aufzuzeichnen.
Aus dem Zustand "Brenner ein" könntest du dann den Zähler ableiten und die täglichen, monatlichen und
jährlichen Brennerstarts in einer grafischen Statistik darstellen.