Hallo,

unsere Eurola Bj, 1997 zeigt Störung: Brenner, Display in Kurzabfrage 1: 120000

Bitte um Diagnose.

Danke. 

18 ANTWORTEN 18

Guten Morgen,

 

könntest du bitte ein Bild von deinem Display hier einstellen, wo man den Code der Kurzabfrage 1 sehen kann?

 

freundliche Grüße

Timo

hier das Foto

IMG_5024.JPG

Guten Morgen,

 

ist denn der Brenner ausgefallen? Wie verhält sich der Brenner ?

Hallo,
die Entstörteste 10 bis 20 mal gedrückt, die Anlage schaltet sich an, (aber ohne grüne Leuchte) dann nach ca. 30 Sekunden geht wieder in der Störung (Rote Leuchte) Dann klappt wieder, grüne Leuchte ist an, Kesseltemperatur geht bis 64, 65 Grad und dann wieder Störung, Dank Solaranlage und gute Wetter wird mindestens die Wasser warm. Die Anlage ist regelmäßig gewartet, Elektrodenblock sowie Pumpe sind neu.
MfG

Guten Morgen,

 

wurde die Gasarmatur mit Gasdruckwächter auf Verschmutzung (internes Sieb) und Funktion geprüft? Zusätzlich könnte man noch den Luftdruckwächter und die HF-Zündeinheit prüfen.

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo,
vielen Dank für die Antwort,
wird als Nächstes gemacht, der Techniker ist bereits bestellt.
Ps. Was sagen Ihnen die abgelesene Cod’s?,
Mit freundlichen Grüßen
J. Mol

Hallo J. Mol,

 

an der 3. und 4. Stelle dieses Codes wird die Störung angezeigt. In deinem Fall 00 - wird gerade intern besprochen. Sobald ich neue Erkenntnisse habe teile ich sie sofort mit.

 

freundliche Grüße

Timo

Danke

was hast du für eine Trimatik? (Trimtik, Trimatik 2 , Trimatik P , Minomatik, Trimatik MC, Diomatik) 

s. Fotos. Hilft das weiter ?

IMG_0597.JPG
IMG_0773.JPG

ja danke, was wird zeigt das Display an, wenn du Punkt A folgst?

Angezeigt wird:

Störungsursache:

Brenner

Guten Morgen,

hier noch das Display Foto.

MfG

IMG_5044.JPG

Guten Morgen,

 

danke für das Foto. Wann war die letzte Wartung der Eurola?. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Zündung vor. 

 

freundliche Grüße

Timo

Gute Morgen,

hier leider für mich schlechte Neuigkeiten, die Anlage lässt sich seit Samstag nicht mehr Hochfahren,

(draußen ziemlich warm, aber keine Sonne - keine Warmwasser) 

Störung wie vor: Brenner, jedoch bei Kurzabfrage 1,  Cod: 100300, Rest ist geblieben wie vor.

Noch eine Bemerkung,

trotzt Stillstand der Anlage aus der Innere hört man sehr leise Geräusch, wie eine Ticken einer Analog-Uhr,

ist sehr schwer zu Positionieren, (ein Relais der ständig arbeitet ? Ein-Aus, Ein-Aus ...) 

Nach meiner Meinung kommt aus dem Bereich hinter der Hauptplatine (oben rechts) ?

Mit der Wartung kann noch bisschen dauern. (fast bis Ende der Woche, Hochsaison !)

MfG  

J. Mol

Hallo,

Störung 03 : Gebläse oder Luftdruckwächter (Gebläse bzw. Luftdruckwächter überprüfen)

 

MFG

 

Ivan

 

Hallo,

vielen Dank für die Info, wird auf jeden Fall geprüft,

und die Geräusche bei Stillstand ?, können die von der Plattine selbst kommen ?,

oder sind da hinten noch welche Bausteine?

MfG

J. Mol

  

  Guten Morgen J. Mol,

 

Wurde das Problem gelöst? Oder besteht noch Handlungsbedarf? 

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing