Hallo liebe Community, ich habe eine Vitodens 300, die länger nicht in Betrieb war, da Haus neu gekauft. Nun wollte ich die Heizung in Betrieb nehmen, nachdem ich Wasser aufgefüllt und Entlüftungsbetrieb durchgeführt hatte. Nach kurzem Aufheizen und einigen Druckstößen kommt die Fehlermeldung F1 Feuerungsautomat. Das Verhalten meiner Gastherme ist so wie in diesem Youtube-Beitrag für die Vitodens 200 beschrieben (https://www.youtube.com/watch?v=UIFWP1duVIU). Hier war wohl der Fehler, dass die Heizungspumpe defekt war. Ich habe auch den Eindruck, dass meine Pumpe nicht läuft, da die Heizkörper nicht warm werden. Ich höre auch nur ein schwaches Brummen (50 Hz?), wenn ich an die Pumpe einen metallischen Gegenstand (Schraubenzieher) und Ohr halte. Angezeigt wird, dass die Pumpe eigentlich läuft?!

Meine Frage ist nun, ist anzunehmen, dass meine Pumpe nicht läuft bzw. kaputt ist? Wie kann man das genauer überprüfen?

Welche Pumpe kann dann als Ersatz eingebaut werden? Ich füge diesem Beitrag noch ein Bild des Typenschildes bei. Im Voraus vielen Dank für eure Rückmeldungen!

IMG_20240311_182645.jpg
IMG_20240311_182308.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Rauheizer 

 

Vermutlich ist nur der Pumpenrotor blockiert. Legen Sie ein Handtuch unter die Pumpe, lösen Sie die silberne Schraube in der Mitte der Pumpe und versuchen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher, die Pumpenwelle zu drehen, um sie zu lösen. Wenn Sie die Schraube lösen, fließt eine kleine Menge Wasser aus.
Anschließend die Pumpenschraube festziehen und den Fehler zurücksetzen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lo2-oNlIgI

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Rauheizer 

 

Vermutlich ist nur der Pumpenrotor blockiert. Legen Sie ein Handtuch unter die Pumpe, lösen Sie die silberne Schraube in der Mitte der Pumpe und versuchen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher, die Pumpenwelle zu drehen, um sie zu lösen. Wenn Sie die Schraube lösen, fließt eine kleine Menge Wasser aus.
Anschließend die Pumpenschraube festziehen und den Fehler zurücksetzen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lo2-oNlIgI

 

VG

 

Hallo divanc, werde das heute Nachmittag ausprobieren. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich gebe

Rückmeldung, ob es funktioniert.

VG

Hallo divanc, das hat geklappt. Ganz vielen Dank für die schnelle Unterstützung. Viele Grüße 😊