abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Kondenswärme aus Abgas (Vitodens 300)

Hallo,

bei mir wird Anfang Oktober 2021 eine Vitodens 300 mit Vitocell 100 montiert.

Frage:

Im Betrieb kondensiert der Heizungsrücklauf den im Abgas enthaltene Wasserdampf und gewinnt die Kondensationsenergie. Soweit verstanden.

Wie wird diese Energie zurückgewonnen, wenn im Sommer der Brenner nur zur Erzeugung des Warmwassers verwendet wird?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Limbic,

 

sehr wenig oder gar nicht.

Es hängt von

-der WW Temperatur,

-dem Verhältnis Fläche Wärmetauscher Speicher / Leistung Vitodens

-von der Durchströmungsrichtung des  Wärmetauscher im Speicher

ab.

 

Hier ein Bsp:

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

WW Bereitung.PNG

Nahezu gar nicht. Der Brennwerteffekt braucht niedrige Vorlauftemperaturen und möglichst große Spreizung. Beides fehlt bei der WW- Bereitung. Ist aber auch nicht schlimm, da diese Betriebsart immer nur für sehr kurze Zeit läuft.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Limbic,

 

sehr wenig oder gar nicht.

Es hängt von

-der WW Temperatur,

-dem Verhältnis Fläche Wärmetauscher Speicher / Leistung Vitodens

-von der Durchströmungsrichtung des  Wärmetauscher im Speicher

ab.

 

Hier ein Bsp:

 

VG

WW Bereitung.PNG

Nahezu gar nicht. Der Brennwerteffekt braucht niedrige Vorlauftemperaturen und möglichst große Spreizung. Beides fehlt bei der WW- Bereitung. Ist aber auch nicht schlimm, da diese Betriebsart immer nur für sehr kurze Zeit läuft.

 

Gruß

Fiedel

Top-Lösungsautoren