Die Therme ist umgebaut und neu angeschlossen worden. Nach der Inbetriebnahme läuft alles normal bis kurz nach der Zündung. Die Flamme ist zu sehen, dann schaltet die Anlage auf Störung. Das Steuergerrät bleibt auf der Position 1 stehen. Die Messung an der Ionisationselektrode ergab vor der Zündung eine Spannung von ca. 50 V und nach der Zündung einen Strom von ca. 3 uA (mikro).

Was könnte die Ursache für den Fehler sein, was kann ich tun um den Fehler einzugrenzen oder zu beheben? 

1 ANTWORT 1

Hallo Am-de, 

der Ionisationsstrom muss nach Öffnen des Gaskombireglers min 15µA betragen. Da sollten nochmal die Elektroden und die Gasversorgung geprüft werden. 

Grüße °pa 