ich habe eine vitodens 200 und eine Weishaupt Wärmepumpe. Das Erweiterungsteil EA1 ist bestellt und ich werde es nächste Woche einbauen. Was muss ich an der Vitodens 200 verstellen, dass die Wärmepumpe die Gastherme regelt?
Ich werde die Wärmepumpe an den potentialfreien Eingang DE1 anschliessen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Der KM-Bus 145 wird an X3.6, X3.7 an die Kesselsteuerung angeschlossen.
VG
Hallo Thomas,
bitte teile uns die Herstellnummer des Vitodens oder die genaue Typenbezeichnung mit. Danach kann ich dir alle Einstellungen nennen.
Vitodens 200-W,
Herstellernr. 7508234801106111
Ich hoffe das ist richtig.
Vielen Dank im Vorraus
Thomas Lessmeister
Die passt leider nicht. Die richtige Nummer steht oben auf der Haube des Vitodens dort wo das Abgassystem aus der Anlage kommt.
Hallo Patrick,
hier die andere Nummer
7424983201436104
und ein Foto des Aufklebers.
Viele Grüße
Thomas
Danke, damit kann ich arbeiten. Kommt jetzt natürlich darauf an, was genau passieren soll, wenn die Anlage angefordert wird.
Über die Adresse 9B kannst du einen Sollwert vorgeben, der bei aktiver Anforderung angefahren wird.
Die Adressen findest du in den unterschiedlichen Gruppen wie z.B. Allgemein, Heizkreis usw.
Bei mehreren Heizkreisen musst du darauf achten für welchen Heizkreis 1,2 oder 3
Allgemein
Heizkreis
Vielen Dank.
die Heizung soll anspringen, wenn von der Wärmepumpe gefordert und sich abschalten, wenn gefordert.
Vorlauftemperatur, Warmwasserkessel und Außentemperatur wird von der Wärmepumpe überwacht und gesteuert.
Du kannst den Vitodens auf Abschaltbetrieb stellen. Wenn dann die Anforderung über die Wärmepumpe kommt, fährt er auf den gewünschten Sollwert. Entweder gibst du den Sollwert über die Adresse 9b vor oder über das 0 - 10 Volt Signal an der EA1. Sobald die Anforderung nicht mehr vorhanden ist, geht der Vitodens wieder in den Abschaltbetrieb.
Hallo Patrick,
vielen dank für deine Lösungen.
Leider ahbe ich ein Problem, dass ich nicht weiß wohin mit der BusLeitung.
Für Hilfe wäre ich dankbar.:-)
Viele Grüße
Thomas
Hallo
Der KM-Bus 145 wird an X3.6, X3.7 an die Kesselsteuerung angeschlossen.
VG