abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitopend 200 Pumpe defekt

Hallo, wir haben eine Vitopend 200 7176529 und die Pumpe macht Geräusche. Außerdem tritt, wenn wir die Inspektionsschraube öffnen, Flüssigkeit aus.

Die Pumpe ist eine VICUPS-40/60 P/N:59956540 / Grundfos UPS XX-60 S1.

Wenn wir die Pumpe von Stufe 2 auf Stufe 3 stellen, sind die Geräusche weg. Gibe er hier noch ein Ersatzteil, so dass wir nur den Motorteil austauschen können (4 schwarze Inbusschrauben) und den Pumpenkopf belassen können?

Vielen Dank

IMG_20210926_164410.jpg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

ja gibt es

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820915

 

Google : viessmann 7820915

 

kostet ab 170€ aufwärts.

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

ja gibt es

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820915

 

Google : viessmann 7820915

 

kostet ab 170€ aufwärts.

VG 

Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Das sieht gut aus!

 

Haben Sie auch die Teilenummer des O-Rings oder Dichtungssatzes? Es geht um Vitopend 200 7176529, die Positionsnummer des Dichtungssatzes in der Ersatzteilliste ist die 012. Der O-Ring zwischen Pumpenmotor und Pumpengehäuse würde allerdings ausreichen.

 

Viele Grüße

Guten Morgen,

 

hier kann man alle Ersatteilnummer einsehen:

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7176529/spare_parts 

 

012 hat die 7822851

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7822851

 

VG 

Top-Lösungsautoren