Vitosolic 100 mit neuer Vitodens 300-W verbinden

wir planen in unserem EFH die nun fast 22 Jahre alte, aber noch funktionierende Gastherme Viessmann Vitodens 200 (WB2) , Bj. 2000 durch ein neues/aktuelles Modell zu ersetzen und haben dabei die Vitodens 300-W ins Auge gefasst.

Nun haben wir 2006 auch eine Viessmann Brauchwasser-Solaranlage Vitosol 100 (SV1) mit Vitosolic 100 Steuerung installiert. Die einzige Verbindung die zwischen der Brennwert-Therme und der Solar-Anlage besteht ist der Speichertemperatursensor, der als Eingang zur (z. Zt. installierten) Vitodens 200 bzw. dann später zur (neuen) Vitodens 300-W verbunden ist. Ich gehe davon aus, dass das auch in Verbindung mit der neuen Vitodens 300-W kein Problem darstellt und dass das Temperatur-Signal (evtl. die Installation eines neuen Speicherfühlers vorausgesetzt) verarbeiten werden kann und das ein Nachheizen des Warmwasser-Speichers dann nur bei Bedarf erfolgt! Liege ich damit richtig? Kann das von Seiten Viessmann bestätigt werden? Die Erweiterung EM-S1 ist doch nicht notwendig, weil die Vitosolic 100 doch die Steuerung der Solar-Anlage autark übernimmt, oder?

Mit der Bitte um Rückantwort.

Vielen Dank.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Klaus,

 

die Vitosolic ist also aktuell nicht per KM-Bus mit dem Vitodens verbunden, sondern sie manipuliert nur den WW Speicher Sensor um eine Nachheiz-Unterdrückung zu realisieren?

Ja das würde auch wieder mit einen neuen Vitodens funktionieren.

 

Eine Koppelung per KM-Bus wäre nicht mehr möglich.

 

VG Michael

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Klaus,

 

die Vitosolic ist also aktuell nicht per KM-Bus mit dem Vitodens verbunden, sondern sie manipuliert nur den WW Speicher Sensor um eine Nachheiz-Unterdrückung zu realisieren?

Ja das würde auch wieder mit einen neuen Vitodens funktionieren.

 

Eine Koppelung per KM-Bus wäre nicht mehr möglich.

 

VG Michael

 

Hallo Michael,

vielen Dank für die schneller Rückmeldung. Ja, Klemme 7 und 8 der Vitosolic 100 sind nicht verdrahtet bzw. nicht mit der Vitodens verbunden. Somit aktuell keine Kopplung per KM-Bus. Drei von vier Temperatursensoren sind auf S1, S2 und S3 der Vitosolic 100 aufgeschaltet. Es handelt sich hierbei um die Kollektortemperatur (S1), Speichertemperatur "unten" (S2) und Speichertemperatur "mitte" (S3) zur Verwendung in Verbindung mit Anlageschema 2 bzw. 3. Darüber hinaus geht der vierte und letzte Temperatursensor direkt zur Vitodens 200 auf Klemme X7.1/2. Abschließende Frage: Muss dieser Sensor in Verbindung mit der Vitodens 300-W ausgetauscht werden oder kann der aktuelle Speicherfühler zum Abgriff des Temperatur-Signal (zwecks Nachheiz-Unterdrückung) weiter verwendet werden?

Hallo Klaus,

 

vermutlich.

 

Hier die Anleitung der des WB2

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681431VSA00001_1.PDF

Demnach ist Speichertempratur Sensor ein 10K Sensor.

 

Der Sensor gehört zum Anschluss-Set eines neuen 300 W

Das ist auch ein 10k NTC

 

Probiere es aus...

 

VG Michael

 

 

 

Hallo qwert089,

noch eine kurze Nachfrage:

Entspricht die Klemme X7.1/2, der Vitodens 200 (WB2, Bj. 2000) dem Vitodens 300-W (B3HG) Anschluss 5 für Kleinspannungsstecker "Speichertemperatursensor", Klemmen 3 und 4 am außenliegenden Stecker?

Viele Grüße
Klaus

Hallo Klaus,

 

Habe mir  beide Anleitung noch mal angeschaut.

Klemme X7.1/2 und Klemmen 3 und 4 am neuen Gerät müssten äquivalent sein.

 

VG Michael