Guten Morgen,
Wir hatten bisher die Vitotronic 200 KW1 auf unserem Kessel. Da wir einen Mischerkreis benötigen habe ich mir die Vitotronic 200 K01B zugelegt (gebraucht) mit mischermodul.
Eingebaut in der K01B ist leider der falsche Codierstecker (aktuell CB 7834992)
Kann mir jemand Auskunft geben welchen ich benötige?
Vitotronic 200 K01B mit einem HK ohne Mischer und einem HK mit Mischer
Vitola 100 Typ VC1
Herstellernummer: 7179206410024102
Vielen Dank vorab.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Schau mal in Deine alte Regelung welcher dort drin steckt...
Über den Codierstecker werden Einstellung für den Kessel vorgenommen.
In der alten steckt ein F1 7450694.
Dieser passt ja aber nicht in die neue.