Hallo,
kann mir jemand sagen, wie genau der Öldurchsatz beim Vidoladens 300-C BC3B-19 ist.
Laut Beschreibung steht da:
Öldurchsatz ca. Stufe 1 1,24 l/h
Stufe 2 1,86 l/h
Habe den Tankverbrauch mit den Betriebsstunden verglichen und da ergibt sich eine Abweichung von ca. 60 Ltr. auf 3. Monate was ich bei den Stunden mehr Verbrauch habe.
Stufe 1 Std. x 1,24
Stufe 2 Std. x 1 86
Brennerdüse ist eine 0,32 verbaut laut HB.
Oder ist das nur ein ca. Verbrauch
Die Zerstäubungsdüsen haben als Kennwerte neben der Düsengröße, den Winkel und die Art des Sprühmusters eingeprägt. In diesem Beispiel hat eine Danfoss-Öldüse eine Düsengröße von 0,6 USgal/h bzw. 2,37 Kg/h. Der Durchsatz von Kg/h bezieht sich auf die europäische Norm und gibt den Durchsatz, bei einem Pumpendruck von 10bar an. Die USgal beziehen sich auf einen Pumpendruck von 7 bar. Die Düsengröße ist nach der jeweiligen Kesselgröße auszuwählen. Außerdem können wir auf unserem Beispiel den Sprühwinkel von 60° und das Sprühmuster S erkennen. Wusstet ihr, dass eine US Gallone 3,785 Liter sind. Dabei ist Heizöl leichter als Wasser. Heizöl EL hat eine mittlere Dichte von 0,85 kg/l und damit sind 3,785 Liter nur noch 3,22 Kg.
Sprich eine Abweichung kann dabei immer entstehen.
Den Öl Verbrauch kannst du nur richtig mit einem Zähler messen.