Hallo,
In einem 6-Familienhaus wurde eine neue Vitorondens 200-T BR2A 40/50kW eingebaut.
Heizungseinstellungen:
- Heizkurve: Neigung 1,3; Niveau 5 (ungedämmter Altbau)
- Raumtemperatur tagsüber: 21 Grad (5-22 Uhr), nachts 18 Grad (22-5 Uhr)
Es wurde jetzt von den Mietern bemängelt, dass es keine Nachtabsenkung gibt bzw. diese nicht bemerkbar ist. Daraufhin erfolgte in 2 Nächten um 20 Uhr und ca. 1.30 Uhr eine Temperaturmessung. Ergebnis: Die Raumtemperatur senkte sich in diesem Zeitraum um ca. 1 Grad. Außentemperatur Nachts ~ 2 bis 5 ° Grad.
Also wurde in der Folge die Temperatur in der Nachtabsenkung weiter nach unten gestellt. Aktuelle Einstellung in der Nacht (22-5 Uhr): 15 Grad
Es wurden nun über eine Woche hinweg täglich um 20 Uhr und 1.30 Uhr die Temperaturen erfasst (gleiches Zimmer, Thermometer an der gleichen Stelle, keine Veränderung des Thermostats (Einstellung dauerhaft auf Stufe 3))
Ergebnis: Auch in dieser Nachteinstellung (15 Grad) beträgt die Absenkung der tatsächlichen Raumtemperatur um 1.30 Uhr nur ca. 1 Grad.
D.h. trotz der eingestellten Absenkung um 6 Grad erfolgt eine tatsächliche Absenkung der Raumtemperatur nur um ca. 1 Grad gerade so wie es bei der Einstellung auf 18 Grad war. Es hat sich also nichts verändert, obwohl die Temperatur mit 15 Grad deutlich nach unten geschoben wurde.
Wir würden einen stärkeren Abfall der Temperatur bei diesen Außentemperaturen und der schlechten Dämmung erwarten.
Irgendetwas scheint hier nicht richtig zu funktionieren. Wo liegt das Problem bzw. wie kann man herausfinden wo das Problem liegt? Kann man evtl. an der Heizung auslesen, ob die Vorlauftemperaturen tatsächlich in der Nacht gesenkt werden?
greets
P
Vor allem solltet ihr schauen, ob der Brenner läuft. Eine Absenkung der Raumtemperatur zu erwarten ist kaum zielführend.
Oder anders gefragt: Wie hoch ist die Vorlauftemperatur während der Nachtabsenkung ?
Hi Franky,
danke erstmal. Die anlage hängt am internet. Gibt es da die möglichkeit, dass jemand von Viessmann remote drauf bzw. reinschaut? Ich will da nicht einfach rum drücken ..
Gruss
P
Hallo,
bei der Abstimmung der Heizkurve auf das Haus kann dir leider niemand von Viessmann helfen.
außer du lässt denjenigen bei dir einziehen.
>>Heizkurve: Neigung 1,3; Niveau 5
>>Thermostats (Einstellung dauerhaft auf Stufe 3))
Ich gehe stark davon au, wenn du in diesem Raum das Thermostat auf 5 oder max stellst, bekommt du 25 Grad oder mehr
--> Heizkurve generell zu hoch und das wird von den Thermostaten kaschiert.
Daher sinkt bei Nachtabsenkung die Raumtemperatur auch so wenig ab.
Stell das Niveau testweise auf 3 und warte 2 Tage ab ob sich jemand beschwert,
Vielleicht kann man es noch weiter absenken.
VG
Hallo Qwert,
werden das mal machen. Mal sehen was raus kommt.
Aber wer kann uns dann beraten mit diesen Einstellungen? Ist das immer ein "ausprobieren", kanns doch irgendwie nicht sein. Kann man die vergangenheits daten auslesen und dann irgendwie anschauen?
Greets
P
Hallo P,
theoretisch sollte das der Heizungsbauer machen.
nur der stellt das meist zu hoch ein, damit ihn niemand anruft es ist zu kalt.
Wie wie Gas/Öl die Heizung braucht interessiert viel gar nicht.
Erklärvideo von Viessmann
https://www.youtube.com/watch?v=0Zypu_4h2qE
>>vergangenheits daten auslesen
Dazu müsste
a) ein Raumsensor/Fernbedienung an der Heizung angeschlossen sein
b) der Vitorondens per vitoconnect mit Viessmann/Internet verbunden sein
c) der Heizungsbauer ein kostenpflichtiges Abo bei Viessmann abschließen, um diese historischen Daten anschauen zu dürfen.
VG