Vitotronic 200

Bei meiner Heizanlage Vitotronic 200 bleibt die Zahl der Brennerstarts konstant, obwohl die Heizanlage weiter läuft und auch der Brenner sich an- und abschaltet. Außerdem wird bei der Anzeige "Brennerstunden"
nicht die "Brennerstunde" sondern die "Betriebszeit" weitergezählt. Der Brennerstatus ist immer auf 0. Woran kann das liegen?

6 ANTWORTEN 6

Hallo @Reimund 

 

Ist das Kabel am 7-poligen Brennerstecker an B4 angeschlossen?

 

2024-04-23 17_36_02-5851296VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Danke für den Lösungsvorschlag. Werde ich prüfen, was allerdings noch dauern wird. Information über den Ausgang folgt dann.

@divanc  orientiert sich der counter  Brennerstunde der Regelung an dem Kontakt B4??

 

Der zählt doch nur wie lange das Relais aktiv ist, oder?

Hallo @qwert089 

 

Für ältere Menschen, z.B. VT200 KW2 7450750, die Zählung der Aktivierungen und Betriebszeit erfolgte real über B4 (mit einem Optokoppler), und später zählt VT200 KWx nur noch die Zeit des geschlossenen T1/T2, daher muss man hier die Zählverzögerung einstellen (Vorheizer und Vorblaszeit).

 

2024-04-24 09_45_39-5851296VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Hallo Divanc,

 

ok verstehe..

die Vitotronic  200 hat dafür einen extra Optokoppler, das wusste ich nicht.

 

ich hatte diesen Schaltplan im Kopf. der ist von einer 100.

 

 

B4.PNG

Hallo @qwert089 

 

Auch spätere Versionen des VT 200 KW2 Best.-Nr. 7187088 aus 2007, sie verfügen nicht mehr über eine B4-Signalüberwachung.

 

VG