Guten Tag,
in meinem Heizkeller steht nun eine Vitoladens 300c mit eingebundenem Vitosol 300 und Vitocell 100. derzeit sind keine Verbraucher angeschlossen. Die Steuerung der Anlage zwigt aber einen Solarertrag in den letzten Tagen von 15 bis 56kW, das ist deutlich mehr, als die Beschreibung des Vitocell and Verlustleistung (ca. 1,5kW/24h) hat. Die Rohre am Vitocell sind derzeit noch nicht vollständig isoliert, also würde ich bis 3 oder 4 kW Verlsutwärme pro Tag nicht nachfragen. Auf Basis welcher Mess- und Betriebswerte errechnet/ermittelt die Steuerung den Solarertrag? Die Thermodynamische Gleichung lautet Q = c * m * DT, Die Wärmekapazität kennt die Steuerung (entweder Solarfluid oder Wasser, je nachdem auf welcher Seite gerechnet wird) mit der Masse wird es schon schwieriger, da keine Mengen oder Volumenmessgeräte installiert sind, hier muss man sich bereits einieger Annahmen bedienen, eine Temperaturdifferenz kann man messen, z.B. Kollektortemperatur und Kesseltemperatur.
Oder leigt das eventuell sogar an einem möglichen Probetrieb der Anlage, dass die Wärme aus dem Vitocell irgenwohin transportiert wird (was ich mir auch schwer vorstellen kann).
Ich tendiere zu Annahmen, die zur Ermittlung der Solarwärme getroffen werden, die diesen Fehler verursachen, können Sie mir diese Frage beantworten?
Mit freundlichen Grüßen
Roland Henn
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
DT kann aus den Sensoren ermittelt werden, der Volumenstrom des Solarkreises bei max. Pumpendrehzahl muss durch den Heizungsbauer in Adresse 0F eingestellt werden.
Gruß
Heizing
Hallo,
DT kann aus den Sensoren ermittelt werden, der Volumenstrom des Solarkreises bei max. Pumpendrehzahl muss durch den Heizungsbauer in Adresse 0F eingestellt werden.
Gruß
Heizing