Hallo zusammen,
wir haben seit kurz vor Weihnachten eine Vitoladens 300C Typ J3RB.
Da unsere aktuelle Zirkulationspumpe (Warmwasser) nun den Geist aufgibt möchten wir gerne eine neue verbauen lassen, welche auch über die ViCare App steuerbar ist.
Ist das grundsätzlich mit allen Zirkulationspumpen möglich oder müssen wir da eine spezielle verbauen?
Unser Heizungsbauer vor Ort konnte bislang nicht weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus,
DanielN
Hallo,
da funktioniert jede Zirkulationspumpe, sie muss nur an der Kesselregelung angeschlossen sein.
Die Zirkulation muss an Stecker 28.
Danke für die schnelle Antwort.
Brauchen wir da eine mit Zeitsteuerung oder eine ohne? Oder spielt das keine Rolle?
Die Zeitsteuerung macht ja dann die Regelung. Es reicht also eine ganz einfache Zirkulationspumpe ohne Schaltuhr.
Hätten Sie eventuell ein Beispiel für so eine kompatible Pumpe?
Was ist denn jetzt für eine drin? Da gibt es Austauschlisten. Am besten mal das Typenschild fotografieren.
Aktuell ist ne Vortex Z152 verbaut
Da würde eine Wilo Star Z Nova passen oder eine Grundfos Comfort 15-14 B, oder nur der Pumpenkopf von Vortex