Hallo zusammen,
Wir haben Viessmann Vitola-Tripass Ölheizung (1996) VTP22 (7516342603072103) bzw. Trimatik 7450365. Mit den höheren Temperaturen haben wir letzte Woche auch Sommerbetrieb umgestellt. Trotzdem kommt noch heißes Wasser in den Heizkreislauf und das Thermometer für den Vorlauf zeigt gute 50-55°C an und Heizkörper werden auch warm.
Einmal Aus- und wieder Einschalten hat keine erkennbare Veränderung gebracht.
An was kann es liegen und was kann ich "von außen" noch prüfen? Danke für ein paar Tipps.
Viele Grüße
Micha
Läuft die Heizkreispumpe ? Wenn nicht, könnte es sein, dass keine Schwerkraftbremse installiert ist bzw. diese inaktiv ist. Zu Entlüftungszwecken werden die manchmal betriebslos gestellt, später aber vergessen, wieder aktiv zu drehen. Und hier könnte dann die Ladepumpe dafür sorgen, dass noch Heizwassser in den Heizkreis gedrückt wird.