Hallo,
folgendes Problem:
Frage: Kann dieses Verhalten ein Hinweis auf einen Defekt der Elektronikleiterplatte (Vi 7405566), der Grundleiterplatte (7405592) oder des Netzteil sein?
Viele Grüße
Klaus Dippel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Super. Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo DIP-FHG,
das beschriebene Verhalten deutet auf ein defektes Netzteil hin. Es kann durchaus sein, wenn du die Anlage jetzt wieder über den Netzschalter ausschaltest und ein paar Minuten später versuchst sie einzuschalten, dass sie dann wieder nur im "Notbetrieb" läuft.
Ich kann dir daher nur empfehlen, für das nächste Mal ggf. ein neues Netzteil parat zu halten.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin_Reuter,
danke für die schnelle Antwort. Welche Ersatzteilnummer hat das Netzteil und wie kann ich das Netzteil bestellen?
Viele Grüße
Klaus Dippel
Das Netzteil hat die Artikelnummer 7823981 und kann von deinem Fachbetrieb bestellt werden.