Hallo

gibt es eine Tabelle, wo man die Fehlercodes des VSKO auslesen kann?

Ich habe einen WB2B 7194473 und im VSKO zeigt es 4 und 132 an.

Dann habe ich den Ionisationsstecker um 5° gedreht und nun läuft der Brenner.

Das mit dem Bewegen des Ionisationssteckers hatte mir da schon 2 Mal geholfen, dass der Brenner weiterläuft. Der Stecker hat aber zur IQ-Elektrode kein Spiel, die IQ-Elektrode wurde auch schon getauscht, selbes Problem weiterhin.

Danke

6 ANTWORTEN 6

Hallo, 

Die 4 kenne ich nicht, die 132 bedeutet das das Gebläse was hat.

Grüße 

Die Meldungen gehen beide einher mit Störung F4 also kein Flammenbild erkannt.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo

um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen:

Gibt es eine Liste mit den VSKO Fehlermeldungen?

Konkret habe ich 6, 61, und 189.

 

Beim Vitocrossal gibt es diese ja.

Danke

Uns steht keine Liste zur Verfügung, die wir offiziell herausgeben können. 

 

Die Meldungen gehen bist auf die Nachfolgenden immer mit einer Fehlermeldung im Display einher: 
0 (kein Fehler),
2 (Gasdruckwächter nicht durchgeschaltet) ,
3 (Strömungswächter nicht durchgeschaltet) ,
5 (Flammenausfall in Stabilisierungszeit),
6 (Vorlauftemperatur hat die Überwachungsgrenze überschritten / Thermoschalter hat nicht ausgelöst),
8 (Abgastemperaturwächter überschreitet Grenzwert),
9( Interner Fehler GFA) ,
29 (Rückmeldung Abgasklappe, ext. Magnetventil oder int. H1),
33 (Netzspannung unter der min. Betriebsspannung (195VAC)) ,
68 (Kalibration: Zu hohe Abweichung zum Vorgägerwert (>11Pts))  immer einher mit einer Fehlermeldung der im Display angezeigt wird. 

 

61 und 189 haben die gleiche Bedeutung. Dies ist die Störung E8 = Ionisationsstrom (Startphase während 10s) nicht im gültigen Bereich. 

E8 sollte somit auch als Fehlercode in der Regelung angezeigt werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke

und was bedeutet 4, 132?

Dies ist die Störung F4 und müsste somit auch in der Fehlerhistorie angezeigt werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team