Hallo,

seitdem unsere Vitocal 250-A installiert ist vernehmen wir im EG ein brummendes Geräusch, das sich ähnlich anhört wie ein Kühlschrank, der ständig läuft. Zuerst dachten wir tatsächlich, dass der Kühlschrank ununterbrochen läuft (das EG ist sehr offen gestaltet und in der offenen Küche steht ein Side-by-Side).

Das Brummen ist aber leider auch zu hören, wenn der Kühlschrank nicht läuft. Es klingt recht ähnlich.

Was könnte das sein? Mit der Wärmepumpen-Außeneinheit hat es insofern anscheinend nichts zu tun, da das Brummen auch zu hören ist, wenn die Ventilatoren nicht laufen. Im Sommer ist es uns nicht aufgefallen, d.h. es rührt in jedem Fall vom Heizbetrieb. Es begann erst mit der Heizphase und ist 24 Stunden lang zu hören, auch im Absenkbetrieb nachts.

Hat jemand eine Idee? Mein Installateur stellt sich tot.

Danke!

2 ANTWORTEN 2

Hallo Andy01,

 

die Geräusche könnten von der Umwälzpumpe verursacht werden. 

Hier sollte durch deinen Fachbetrieb die Einstellungen der Pumpendrehzahlen einmal überprüft werden. 

 

 

Grüße

Marcel

Könnte die Umwälzpumpe in der Inneneinheit sein. Der Schall breitet sich offensichtlich in das EG aus.

Die Umwälzpumpe läuft bei niedrigen Temperaturen ständig damit das Wasser im Primärkreis nicht friert.