Die Abtaufunktion hat keinen Einfluss auf die verbaute Leiterplatte.
Viele Grüße
Flo
Hallo Mike_67,
über die Gruppe externe Wärmeerzeuger kannst du mithilfe des Parameters 7B02 die Bivalenztemperaturgrenze festlegen. Wichtig ist zudem, dass der Parameter 7B0E auf 0 steht. Diesen erreichst du in der 2. Codierebene. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider
danke für die schnelle Antwort.
Ist das ein Hinweis von Dir, das ich eine Fachfirma dazu beauftragen sollte oder ist das Vorgehen generell nicht zu empfehlen?
Gibt es eine Alternative es anders zu gestalten?
Gruß
Mike_67
Nein, das war die Erklärung dazu, was du ändern musst, um deine gewünschte Einstellung bzw. Funktion zu bekommen.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
danke für die Info.
Der Grundgedanke dahinter ist, das die Außeneinheit nicht zu sehr vereist und durch das abtauen die Platine wieder defekt wird (Wasserdampf) oder ist der Gedanke ein Blödsinn?
Gruß
Mike
Die Abtaufunktion hat keinen Einfluss auf die verbaute Leiterplatte.
Viele Grüße
Flo