Hallo, obige Anlage wurde im Oktober 2023 mit einem 750 l Pufferspeicher installiert und mittlerweile läuft alles relativ gut.
Wie gesagt, alles funktioniert, bis auf die versprochenen Features zur Steuerung der Anlage, die da wären: die effektive Nutzung unter Berücksichtigung des aktuellen Gas -oder Strompreises. Auch eine Berücksichtigung des CO2 Ausstoßes ist nicht möglich. Damit müsste eine noch größere Effizienz möglich sein.
Mein Heizungsbauer sagte, Viessmann arbeitet an einem Update für obige Anlage, so dass nach der Eingabe des aktuellen Gas- bzw. Strompreises die Hybridanlage noch effektiver arbeiten kann.
Ist das so richtig? Wann kommt dieses Update? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wann dieses Update genau verfügbar ist, ist bisher unbekannt. Es wird aber häufig von April (hoffentlich nicht am 1. April 😉) 2024 geschrieben. Tatsache ist, dass bei der Softwareversion 2323 der ökonomische Modus nicht funktioniert, es wird empfohlen den bivalent alternativen Modus (Konstanttemperatur) zu verwenden. Einfach im Forum nach "Software 2323" suchen.
Wann dieses Update genau verfügbar ist, ist bisher unbekannt. Es wird aber häufig von April (hoffentlich nicht am 1. April 😉) 2024 geschrieben. Tatsache ist, dass bei der Softwareversion 2323 der ökonomische Modus nicht funktioniert, es wird empfohlen den bivalent alternativen Modus (Konstanttemperatur) zu verwenden. Einfach im Forum nach "Software 2323" suchen.