Ich habe eine Vitocal 300 G mit einer NC Box (mit Mischer)
Die Heizung ist nicht über die Raumthermostate geführt.
Wenn ich nun die Kühlung an stelle, ist diese nur an, wenn der Außentemperatursensor sehr warm ist.
Wie kann ich es einstellen, dass die Kühlung dauerhaft läuft?
Gerade Nachts und morgens ist es bei mir im Neubau sehr warm.
Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Neubau2021,
gekühlt wird nur, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Viele Grüße