bei mir wird demnächst eine vitocal 200s mit vitocell 120e und frischwasserstaion eingebaut. Vorhanden sind eine PV-Anlage 11,6 KWP mit 10 KW Speicher und Wechselrichter von HUAWEI. Meine Überlegung geht in die Richtung, den PV-Überschuß, der in der Übergangszeit und im Sommer reichlich vorliegt möglichst selbst zu nutzen bevor er für 8 cent ins Netz eingespeist wird. Das Haus wird in 2 Etagen über Fußbodenheizung versorgt.
In Zeiten, in denen hauptsächlich Überschußstrom vorliegt, wird oft gar keine- oder nur minimal Heizleistung benötigt. Auch die Beanspruchung der WP in dieser Zeit ist meineserachtens durch viele kurze Schaltintervalle nicht sinnvoll.
Wie sehen sie die Nutzung eines smarten Heizstabes, unabhängig von der WP-Steuerung über die Überschußermittlung des elektronischen Stromzählers, bzw. gibt es von Viessman diesbezüglich eine Lösung. Ist smart-Grid mit sollwertanhebung des Pufferspeichers sinnvoller? Die 200s geht nur bis 55 Grad und würde evtl.im Ineffektiven Temperarurbereich laufen.
Vielen Dank im Voraus für evtl. Ratschläge
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du brauchst den passen Modbuszähler für die Ermittlung des Überschusses und die Ansteuerung der zweiten Temperaturebene für das Brauchwasser
Du brauchst den passen Modbuszähler für die Ermittlung des Überschusses und die Ansteuerung der zweiten Temperaturebene für das Brauchwasser