Hallo Zusammen,
ganz neu hier, also bitte Nachsicht mit einem Nicht_Profi!
Das Anliegen ist relativ einfach:
Möglichst viel PV Energie selbst nutzen und Überschuss in das Heiz / WW System umleiten.
Bestehende Konfiguration:
1 x Wärmepumpe 222G BJ 2022
1 x VX3 Hybridanlage mit 7,4 KW PV und 10 KW Batteriespeicher
1 x Optolink200 an der 222G , Vitoconnect in Betrieb
1 x Gridbox neu (diese "sieht" alle Parameter, WP über EEBUS, Viessmann Zähler, Wechselrichter)
Neubau 2022 KFW 45, ca 130 m2
1. Welche Parameter müssen für was an der WP eingestellt werden? Smart Grid ready ist dort als Symbol zu sehen, Codierebene 1 hat beim Parameter 7A00 eine 0 stehen, 1-3 scheinen möglich zu sein (noch nicht probiert).
2. Ist trotz der Gridbox und deren Kommunikation mit der 222G via Netzwerk eine weitere (Kabel, Relais etc. ) Verbindung erforderlich?
3. Was bedeutet in der Gridbox / Energiemanager bei der 2. Prio (nach der Batterieladung)) Steuerung über EMS der Eintrag: Energieüberschuss XX KW? Was für ein Wert ist hier gemeint?
Da ja alle Komponenten vorn Viessmann sind, sollte ja eine problemlose Kommunikation
zwischen allen Komponenten möglich sein.
Vielen Dank für konstruktive Vorschläge!
VG
Matthias
Hallo Issel,
7A00 ist für eine Solarthermieanlage zuständig, nicht für PV. Für die Nutzung der Smart Grid Funktion muss lediglich der Parameter 7E80 auf 3 gesetzt werden. Kannst du einmal einen Screenshot zu deiner 3. Frage posten?
Viele Grüße
Flo
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort.
Der Parameter 7E80 steht jetzt auf dem Wert 3.
Den Wert von 3 KW habe ich da rein gesetzt, verstehe aber nicht dessen Auswirkung.
In der Übersicht ist mir aufgefallen, dass in der Übersicht beim Stromspeicher Manager das Prognosebasierte Laden auf inaktiv steht.
Kann man das Ändern?
Danke & Grüße!
Matthias
Hallo!
Konntest Du mit dem Screenshot etwas anfangen?
VG
Matthias
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |