Hallo liebe Community..
Ich habe eine Frage bezüglich der Anschlussrichtigkeit zwischen meiner Vitocal 250-A (1 integrierter Heizkreis) und meinem Pufferspeicher Vitocell 100-w.
Bin mir nicht so ganz sicher ob diese von meinem Installateur richtig angeschlossen wurde.. Hier mal die Anschlussbelegung:
Heizkreis Anschluss A (Vorlauf Sekundärkreis) geht auf Pufferspeicher Anschluss H (Heizwasserrücklauf zum Wärmeerzeuger)
Heizkreis Anschluss F (Rücklauf Sekundärkreis) geht auf Pufferspeicher Anschluss D (Heizwasservorlauf 2 vom Wärmeerzeuger)
Wenn ich mir als Laie die BA durchlese sind die Anschlüsse genau andersrum angeordnet..
Vielen Dank im vorraus.. 🙋🏻♂️
Ich glaub, es wäre besser, wenn du uns die Seriennummer des Speichers sendest. Ausserdem hat der Installateur sicherlich ein Schema? Welches ?
Denke mal das als Schema gemeint ist was für eine Funktion diese übernehmen soll..
Mit der Anlage soll lediglich die Fußbodenheizung beheizt werden..
Frischwasser übernimmt ein anderes Gerät..
Hallo C3004,
der Sekundärvorlauf von der Wärmepumpe sollte auf Anschluss D und der Rücklauf zur Wärmepumpe auf Anschluss H gehen.
Viele Grüße
Flo