Hallo Community
Seit Mai habe ich meine Ölheizung durch die Kombination aus WP (Vitocal 200A) und einen Schicht-Pufferspeicher (Vitocell 160E) ersetzt. Heizen und WW mit der WP war bislang noch nicht erforderlich, da die Heizung über den Sommer ausgeschaltet ist und das WW bislang voll über die Solarthermie-Module abgedeckt wurde.
Hier funktoniert alles bislang gut und nach Startschwierigkeiten auch reibungslos bis auf den über die ViCare-App abfragbaren Solarertrag: Über den gesamten Sommer hinweg wurde mir an einem typischen Sonnentag (blauer Himmel, wenige Wolken) recht stabil so ca. 50kWh Solarertrag angezeigt. Diesen Wert halte ich für völlig falsch und ich würde gern wissen, wie ich den richtigen Wert angezeigt bekomme.
Begründung:
Um den gesamten Pufferspeicher (750l) um 1K aufzuheizen ist nach den Gesetzen der Wärmelehre (Q = c*m*delta T) ungefähr etwas weniger als 1kWh erforderlich (genauer: 0,875kWh)
Mit 50kWh zugeführter thermischer Energie müsste sich der GESAMTE Speicher also an einem solchen Tag um mehr als 50K aufheizen.
Reale Messungen (während des Urlaubs, alles abgeschaltet auch die Zirkulation, keinerlei Entnahme) zeigen aber: Der Speicher heizt sich tagsüber an allen drei Messpunkten (im Solarbereich ganz unten, im Heizwasserbereich in der Mitte und im WW-Bereich ganz oben) um maximal so ca. 15K auf, in der Spitze ganz oben auch mal um 20K
Und je höher das Temperaturniveau morgens schon ist, desto kleiner wird logischer Weise diese Differenz.
Über Nacht kühlt dann der gesamte Speicher im Schnitt so um ca. 3 - 5 K wieder ab.
Da ich davon ausgehe, dass die verbauten Temperatur-Sensoren einigermaßen korrekte Werte anzeigen, muss der Fehler beim Solarertrag in der Software liegen: Entweder es ist ein Parameter falsch eingestellt oder es liegt einfach eine falsche Berechnungsformel zu Grunde.
Frage: Wo kann ich hier in den Einstellungen irgendwo etwas verändern, damit der Solarertrag richtig angezeigt wird. Bzw. wo kann ich professionelle Hilfe finden - mein Heizungsbauer ist zwar sehr solide, hat aber, glaube ich das Problem nicht verstanden bzw. kennt sich mit dem physikalischen Teil und der Software weniger aus.