Hallo liebe Community, habe seit zwei Wochen eine BrauchwasserWP Vitocal 060-A Typ TOS-ZE bei mir installiert. In Kombination mit meiner alten Ölheizung. Außer dem betreibe ich noch ein kleines Balkonkraftwerk.
Meine Frage ist es, ob ich meine Wärmepumpe bzw. meine Warmwassererzeugung steuern kann wenn ich zu viel Strom erzeuge. ( Würde ihn ja sonst verschenken). Mir wurde gesagt es gibt die Möglichkeit über Shelly Steuerung zB. Hat hier jemand einen Tipp für mich.
Mein Ziel wäre es, wenn ich zu viel Strom produziere mein Warmwasser auf eine höhere Temperatur hochzufahren. Vielen Dank schon mal
Hallo Mike3105,
du hast die Möglichkeit, über den PV-Kontakt die Funktion auszulösen und somit für eine Solltemperaturanhebung zu sorgen. Siehe hierzu die Serviceanleitung auf Seite 33 - Parameter "I3".
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
5 | |
4 | |
3 |