Hallo,
Seriennummer: 7727496204569129
Vitocal 200S AWB E-AC 201.D08
da der Sommer naht, wollte ich die Heizung gern komplett deaktivieren und nur noch Warmwasser von der Anlage bereitstellen lassen. Leider funktioniert dies nicht. Die Warmwasserleitungen der Wasserhähne geben tröpfchenweise Wasser aus. Kaltwasser funktioniert wie gewohnt.
In der Hoffnung das es bald wieder funktioniert, habe ich jetzt die Betriebsart wieder auf „Heizung und Warmwasser“ umgestellt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn kein WW entnommen werden kann, muss irgendwo die Leitung abgesperrt sein. Da ich kaum annehme, dass an den Armaturen nur der Perlator verstopft ist, könnte der Rückflussverhinderer der Sicherheitsgruppe zum Speicher festhängen.
Wenn kein WW entnommen werden kann, muss irgendwo die Leitung abgesperrt sein. Da ich kaum annehme, dass an den Armaturen nur der Perlator verstopft ist, könnte der Rückflussverhinderer der Sicherheitsgruppe zum Speicher festhängen.
Es war tatsächlich das Rückschlagventil des Pufferspeichers. Vielen Dank!
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
6 | |
5 | |
5 | |
2 |