Die Anlage im Betreff wurde im Oktober eingebaut und scheint das neueste Modell dieser Baureihe zu sein. Aufgrund langer Warmwasserleitungen ohne Zirkulation benötigen wir relativ hohe Warmwassertemperaturen (50-55C), um die Badewanne voll zu bekommen. Leider lässt die Anlage die Warmwassertemperatur stundenlang bis zu 12K unter den Sollwert absacken, bevor sie sich bemüßigt mal wieder für warmes Wasser zu sorgen.
Ein Techniker sagte mir, dass der voreingestellt Wert eigentlich eine maximale Abweichung von 5k vorsieht. Dies kann ich aber aus der Praxis nicht bestätigen. Ich kann zwar einen Warmwasser Sollwert vorgeben, aber auf die maximale Abweichung vom Sollwert habe ich keinen Einfluss (keine Einstellung am Gerät).
Was kann ich tun ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hello, you can set the hot water hysteresis via the ViGuide web page in the hot water settings (see the picture below). You can log in to the ViGuide web page at https://viguide.viessmann.com/installations using your ViCare app login details. Hope this helps.
Hello, you can set the hot water hysteresis via the ViGuide web page in the hot water settings (see the picture below). You can log in to the ViGuide web page at https://viguide.viessmann.com/installations using your ViCare app login details. Hope this helps.
Thank you. The Hysteresis value was set to 10K, I now reduced it to 5k. Could be the solution, will continue to monitor it.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
5 | |
5 | |
5 | |
3 |