Hallo zusammen,
ich hab nun schon oft festgestellt, daß das u.a. Symbol hin und wieder für kurze Zeit auftaucht.
Kann mit jemand sagen, ob dies ein Fehler ist ?
Danke Roger
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hy
Das Symbol ist das der Heizstab aktiv ist
Wie hoch hast du die Warmwasser Temperatur stehen. Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Gruß
Hy
Das Symbol ist das der Heizstab aktiv ist
Wie hoch hast du die Warmwasser Temperatur stehen. Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Gruß
HI
wir haben eine Fussbodenheizung. Das Warmwasser wurde auf 48 Grad gesetzt.
Gruß
Dann wird im Warmwasser Menü der Heizstab aktiviert sein
Ja genau - ich hab das gerade gesehen und abgeschaltet.
wir haben letztes Jahr 2 neue Platinen bekommen - kann sein daß das Viessman eingeschaltet hat.
Letzte frage: Krieg ich ein Problem, weil iach das jetzt abgeschaltet habe?
Danke und Gruss
Nein keine Probleme.
Der Grund für das Zuschalten ist meist
-eine zu große Differenz beim Start der WW Bereitung
-es dauert zu lange (z.B. weil gerade jemand die Badewanne voll macht)
beim ersten Punkt kann man die Kodierung für Hysterese ändern,
das starke Absinken vermeiden :Zirkulationszeiten ändern, oder mit 2 WW Temperaturen arbeiten.
VG
Nein, bekommst kein Problem deswegen
Dauert halt nur etwas länger bis das Wasser die gewünschte Temperatur wieder hat.
Aber das ist inordnung.
Gruß
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |