Hallo, mein Aussenfühler zeigt immer ca. 4°K zuviel an, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich hier ein Offset parametrisieren kann, um das Delta auszugleichen? Ich finde in der Anleitung und auch im Menü den Punkt einfach nicht.
Danke, Grüße Marc
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo mbauer666,
die Außentemperatur kann von deinem Fachbetrieb über den Parameter 896.0 korrigiert werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo mbauer666,
die Außentemperatur kann von deinem Fachbetrieb über den Parameter 896.0 korrigiert werden.
Viele Grüße
Flo
Warum wird nach Korrektur - 4 Kelvin nicht die Anzeige in der App entsprechend korrigiert?
Das frage ich mich auch !!!