Ich trage mich mit dem Gedanken einer WW Wärmepumpe in eine bestehende Anlage zu integrieren:
Fragen:
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Stefan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stefan,
Stopp das ist ein Missverständnis.
Der Speicher wäre geeignet.
Der WT mit 0,86 m² würde nur vom Vitodens benutzt.
zeige dem HB diese Schema
https://static.viessmann.com/vires/vitodesk/schemes/4802718_02/Documents/4802718_1909_02.pdf
dort die Variante 2.
-Die T2H kann auch in einen anderen Raum aufgestellt werden oder in den Drempl und mit Luftkanälen eingebaut werden.
>> T2W kann nicht mit Vitodens integriert werden
Warum sollte das nicht gehen??
Einen Heizstab kannst du leider nicht einbauen.
VG Michael
ob 200l oder 250 l spielt keine Rolle.
Bei deinem Speicher müsste die WP das Wasser am Kaltwasseranschluss des Speichers absaugen (grüne Linie ) und das erwärmte Wasser am Anschluss der Zirkulationsleitung wieder in den Speicher pumpen (orange Linie).
VG Michael
Hallo Stefan,
wegen der Kühlung im Sommer.
Rechne dir vorher mal grob aus was du für eine Kühllast hast und ob das halbwegs mit dem Warmwasserbedarf korreliert.
Technisch wäre das durchaus möglich.
Vielen Dank fuer die schnellen Antworten.
@qwert089: es wäre mehr nach dem Motto wenig kühlen ist besser als gar nicht kühlen ... Eigentlich muesste man eine Klimaanlage installieren - aber dagegen sträubt sich mein Umweltbewusstsein, trotz PV ... wir sind ja hier nicht in der Sahara.
Also: freie Nutzung wäre "nice to have" ... aber was passiert dann, wenn's nicht so warm ist dass man kühlen will? Dann müsste man wohl die Abluft umleiten?
Stefan
Hallo Stefan,
ja da sollten Klappen in den Lüftungsrohren eingebaut werden, um bei Bedarf per Hand oder Stellmotor die kühle Luft in die gewünschte Richtung zu leiten.
siehe z.b. Bypassklappe mit BelimoLM230A Stellantrieb
>>wenig kühlen ist besser als gar nicht kühlen
zur Not musst du dann deinen Rasen mit warmen Wasser sprengen um mehr kühlen zu können ;-))
VG Michael
🙂 - das werd ich dem Installateur vorschlagen: Warmwasseranschluss im Garten
Vielen Dank fuer Eure Antworten
Nochmals eine kleine Nachfrage:
Gibt es irgendwelche speziellen Anforderungen an den (bestehenden) Warmwasserspeicher? Mein Installateur versucht mir zu erklären, dass das nicht so einfach sei ... der Wärmetauscher in meinem alten monovalenten Speicher sei nicht fuer Waermepumpen ausgelegt ...? Erstaunt mich zwar, weil das Datenblatt keine speziellen Anforderungen erläutert ...
Vielen Dank fuer Eure Hilfe! Stefan
Hallo Stefan,
bei Heizungswärmepumpen sagt mal ca. 0,25 m² Tauscherfläche pro kW Heizleistung der WP.
Dein Speicher hat vermutlich etwas zwischen 0,5 und 1 m². Das wäre also gar kein Problem.
Das Standard Anschluss-Schema von Viessmann sieht aber gar nicht vor den Wärmetauscher deines monovalenten Speicher zu nutzen.
Die WP würde das kalte Trinkwasser unten ansaugen und auf etwa halber Höhe (z.b. Zirkulationsanschluss) des Speichers wieder erwärmt in den Speicher pumpen.
Diese Variante hat etwa 10-15 % geringere Stromkosten, als wenn man den Wärmetauscher im Speicher benutzt.
VG Michael
Vielen Dank, Michael.
Mein Speicher scheint 0.86m^2 zu haben und somit geeignet. Ich nehme an, die mangelnde Schichtung wegen liegendem Aufbau wird auch nicht unbedingt energiesparend wirken :-(, aber das ist den Räumlichkeiten geschuldet. Der Installateur schlägt jetzt einen massgeschneiderten Speicher (h = 120, d = 'whatever' <= 80) vor - ich habe aber meine Zweifel.
Im Schema vermisse ich nun den Anschluss für die Gastherme, die ja im Winter übernehmen soll? Ich glaub, ich habe Flo nicht genau genug gelesen: Im Winter könnte bei der Variante T2H über den integrierten Wärmetauscher der Vitodens die Warmwasserbereitung im Winter übernehmen - er scheint da die WP mit integriertem Speicher zu meinen.
Bin ich jetzt am Ende der Geschichte:
😞
Stefan
Hallo Stefan,
Stopp das ist ein Missverständnis.
Der Speicher wäre geeignet.
Der WT mit 0,86 m² würde nur vom Vitodens benutzt.
zeige dem HB diese Schema
https://static.viessmann.com/vires/vitodesk/schemes/4802718_02/Documents/4802718_1909_02.pdf
dort die Variante 2.
-Die T2H kann auch in einen anderen Raum aufgestellt werden oder in den Drempl und mit Luftkanälen eingebaut werden.
>> T2W kann nicht mit Vitodens integriert werden
Warum sollte das nicht gehen??
Einen Heizstab kannst du leider nicht einbauen.
VG Michael
ok - langsam komm ich dahinter wie das gehen soll 🙂 Vielen Dank. Bleibt nur noch, dass Variante 2 Speicher 160l - 200l unterstützen soll, mein Speicher aber 250l ist. Detail?
(Wenn ich T2H in einen anderen Raum stellen wollte, haette ich seit 10 Jahren Sonnenkollektoren - die sind daran gescheitert, dass bivalente Speicher immer stehen wollen ... 😣 )
Stefan
ob 200l oder 250 l spielt keine Rolle.
Bei deinem Speicher müsste die WP das Wasser am Kaltwasseranschluss des Speichers absaugen (grüne Linie ) und das erwärmte Wasser am Anschluss der Zirkulationsleitung wieder in den Speicher pumpen (orange Linie).
VG Michael
Hallo Stefan,
war das Projekt erfolgreich?
Wie kommt die WP mit dem Einbauort "unter der Dachschräge" klar?
Schönen Gruß
René
gar nicht ... der Installateur hat das Weite gesucht als er gemerkt hat, dass ich mir hier Meinungen hole ... 😞
Mittlerweile würde ich aber wahrscheinlich eher eine Heizwaermepumpe installieren
Stefan
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
2 | |
2 |