Hallo,
stimmt es, dass Wärmepumpen die maximale Nennvorlauftemperatur nur unter bestimmten Bedingungen erreichen:
a) nur über 0°C Aussentemperatur
b) nur für kurze Zeit (30 Minuten)?
Danke
Budo_flieger
Wer 75 Grad VL braucht, sollte sich auch die Daten zum COP auf der letzten Seite des Anhangs anschauen:
Der ist bei -7 Grad / 55 Grad VL schon ziemlich mies! Wo wird er dann bei 70 Grad VL sein?! 😉
Vielen Dank. D.h. bis -10°C Lufttemperatur stehen die 70°C Vorlauf zur Verfügung. Jemand behauptet, dass WP den Betrieb nur kurzfristig können (ca. 30 Minuten). Darüber ist nichts ausgesagt, ich gehe davon aus, dass es zeitlich keine Einschränkung gib (Technik bedingt).
Der Wirkungsgrad ist erstmal zweitrangig. Vermutlich ist die 250-A auch nicht die richtige WP und ist erstmal nur wegen der hohen Vorlauftemperatur interessant. Wir benötigen eine Leistung von ca. 70kW (Mehrfamilienhaus), entweder als Einzelanlage oder kaskadiert (scheint mir sinnvoll). Ich bin noch bei der Machbarkeitsprüfung.