Brauchwasserheizung mit PV -Strom mit VITODENS 200-W

Guten Tag! Wir werden in Kürze eine PV-Anlage erhalten, die uns auch die Möglichkeit bietet, unser Brauchwasser (300l-Boiler von VIESSMANN) elektrisch zu erwärmen. Brauchen wir dazu ein eigenes Steuergerät für die Gastherme, um die Warmwasseraufbereitung der Gastherme abzuschalten? Wenn ja: was tun? Vielen Dank vorab!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Eine Erweiterung wird nicht benötigt. 

Die Codieradresse findest du in der Gruppe Solar. Der Einstiegt in die Codierung ist auf Seite 53 in der Serviceanleitung erklärt.  

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo derHans, 

du kannst den Warmwasser-Sollwert reduzieren oder eine Nachladeunterdrückung einstellen. Der Vitodens geht dann erst in die Warmwasserbereitung, wenn ein bestimmter Istwert des Warmwasser unterschritten wird. Welcher Vitodens ist bei dir verbaut? Teile bitte die genaue Typenbezeichnung mit. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick, vielen Dank für die ersten Hinweise!

Die Therme ist ein VITODENS 200W B2HB-26 Serien Nummer 7570783902740115.

 

Zum meinem Verständnis: ab Temperatur X (weil keine Solarstrom da) setzt dann die Gastherme wieder ein. Woher weiß dann die Therme, wie heiß das Brauchwasser werden darf, wenn der Sollwert reduziert wurde?

Wie wird verhindert, daß Therme und Strom gleichzeitig heizen, wenn mittlerweile Solarstrom wieder da ist?

 

Danke und Gruß!

Hans

Über die Codieradresse 67 stellst du ein, wann der Vitodens wieder in die Warmwasserbereitung eingreift. Oberhalb von dem Wert  (in diesem Beispiel über 40 Grad) geht der Vitodens nicht in die Warmwasserbereitung. Wird der Wert unterschritten, heizt der Vitodens wieder zum eingestellten Warmwasser-Sollwert. Zudem empfiehlt es sich die Zeiten für die Warmwasserbereitung anzupassen. Man könnte einstellen, dass der Vitodens z.B. nur morgens in die Warmwasserbereitung geht, weil dann ein erhöhter Warmwasserverbrauch entsteht. Hier musst du dich an den Einstellungen ausprobieren. 

 

Das Therme und Strom gleichzeitig in Betrieb sind lässt sich nur verhindern, indem man den Vitodens extern am Stecker 96 über einen potentialfreien Kontakt sperrt. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vielen Dank, Patrick, klingt machbar.

 

Zuguterletzt:

- diese Einstellungen kann ich am Vitodens selbst vornehmen und ...

- es wird kein zusätzliches Steuer-Gerät wie zB EA1 etc. benötigt

Korrekt?

Gruß! Hans

Eine Erweiterung wird nicht benötigt. 

Die Codieradresse findest du in der Gruppe Solar. Der Einstiegt in die Codierung ist auf Seite 53 in der Serviceanleitung erklärt.  

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Herzlichen Dank und beste Grüße!

Hans