Brenner geht gleich wieder aus

Rexola biferral mit trimatic Bj 94. Glühzünder geht an, Brenner startet, geht aber gleich wieder aus. Es gibt aber keine Fehlermeldung. Glühzünder und Feuerungsautomat sind neu. Messwerte auch i.O.
6 ANTWORTEN 6

Überwachungselektrode fehlerhaft ? Oder Kontaktschwierigkeiten ?

Hallo snowjoe,

wie sieht's mit den Gasdrücken (Ruhedruck + Fließdruck) aus, sind diese auch in Ordnung?

Welche Drücke wurden gemessen?

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

@Franky,Überwachung ist der Glühzünder.

Fliessdruck 21,55 ( wenn er mal brennt)
Ruhedruck 26,6
Düsendruck 12,31.

Werte im Prinzip unverändert seit letzter Prüfung im Februar 2017.
Aber CO ist von 5 auf 59ppm gestiegen.

Hallo snowjoe,
Bei dem Fehlerbalken tippe ich auch wie Patrik auf den gasdruckwächter am Stecker 111. nur wenn der auslöst gibt es keine Störung. Gasfliessdruck über 20 mbar ist bei einer alten Anlage eher unwahrscheinlich da früher ein hausanschussregler auf 20 mbar fiessdruck eingestellt wurde. Der Anschlussdruck am Brenner darf nicht unter 17,4 mbar fallen, und der gasdruckwächter sollte bei 10 mbar ausschalten, wenn richtig eingestellt.

Wir haben den Brenner mit druckluft durchgeblasen. Jetzt brennt er ordentlich. War vielleicht nur ein bisschen zu.

Vielen Dank für die guten Ratschläge und Ideen!