Hallo,
Brennstoff-Verbrauch-Information fehlt mir im Menü (Allgemein) und der App-ViCare (bei Anlage Vitorondens 200-T BR2A). Wie lässt sich dies aktivieren oder ggf. nachrüsten?
Damit der Brennstoffverbrauch an der Vitotronic angezeigt wird, muss zuerst der Verbrauch in 0,1 l/h in Codieradresse 26 (Codierebene 2, Gruppe Kessel) eingegeben werden.
Sehr grobe Einstellwerte: Gerät 20,2 / 24,6 / 28,9 kW -> Öldurchsatz 2,0 / 2,4 / 2,9 l/h, also Codieradresse 26:20 / 26:24 / 26:29 je nach Geräteleistung.
Den tatsächlichen Öldurchsatz bekommst du von deinem HB, kann nach jeder Wartung ändern; diesen in Codieradresse 26 einstellen.
Diese Verbrauchsanzeigen sind aber nur ungefähr, ein Ölzähler ergibt genauere Verbrauchswerte.