Die Vitodens 300W regelt nicht auf reduzierte Temperatur herunter

Die Heizung wird remote über die Vitotrol Plus App gesteuert. Die Heizung wurde so eingestellt, dass sie nur an einem Tag pro Woche geheizt hat. Die restliche Zeit sollte sie im reduzierten Modus eingestellt sein.

Solltemperatur: 21°C

red. Temp. 8°C

Warmwasser: 18°C

Leider regelt die Heizung max 2 grad unterhalb der Solltemperatur und schaltet den Brenner täglich mehrere Stunden ein. Auch bei Umstellung auf Ferienmodus zeigt sich das gleiche Verhalten.

2 ANTWORTEN 2

Reduzierter Heizbetrieb heisst genau das: Heizen mit der eingestellten reduzierten Soll-Raumtemperatur, bei dir 8 Grad. Durch die abgesenkte Soll-Raumtemperatur wird eine niedrigere Soll-VL berechnet, aber bei entsprechenden Aussentemperaturen springt der Brenner trotzdem ein paar Mal an, um diese Soll-VL zu halten.

Wenn du im reduzierten Betrieb gar nicht heizen willst, stelle die Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb auf 3 Grad, dann hast du nur noch Frostschutzbetrieb. Das mag je nach Haus (Dämmung) für ein paar Stunden oder ein paar wenige Tage bei nicht allzu niedrigen Aussentemperaturen OK sein, für einen längeren Winterurlaub jedoch eher nicht zu empfehlen, da dann die Temperatur im Hausinnern wirklich sehr stark absinken kann, u.U. bis unter den Taupunkt der Aussenwände -> Schimmelgefahr.

Übrigens: Wenn bei dir bei Soll-Raumtemperatur 8 Grad die Ist-Raumtemperatur nach 6 Tagen reduziertem Betrieb nur um 2 Grad gefallen ist, dann ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass deine Heizkurve zu hoch eingestellt ist - ausser dein Haus sei extrem gut gedämmt und/oder in dieser Zeit habe die Sonne beträchtlich mitgeheizt. Wie gut/schlecht gedämmt ist das Haus?

Danke für die schnelle Antwort. Die Außentemperatur lag nahezu immer über der reduzierten Solltemperatur. Deshalb bestand kein Grund, dass der Brenner anspringt.
Ich denke, Du hast aber Recht bezüglich der Heizkurve. Sie ist bestimmt zu hoch eingestellt, sodaß die Heizung auch bei Temperaturen unter 20° schon nachregelt. Ich werde das ändern.
Danke nochmals!