Beim Bedienteil (7511598) einer Eurolamatik OC werden keine Temperaturwerte mehr angezeigt, auch der Zugriff auf die Codierebene ist nicht mehr möglich, das Display geht zwar wie auch im ausgebauten Zustand nach öffnen der Klappe an, aber dann nach kurzer Zeit wieder aus. Zeitweise hat dies aber Funktioniert. Die Eurola läuft im Handbetrieb.

Ich habe das Gefühl, dass die Verbindung vom Bedienteil zur Platine VR 18 nicht funktioniert bzw, die Platine VR 18 keine Daten erhält. Der Kesselfühler ist in Ordnung und das Bedienteil relativ neu.

3 ANTWORTEN 3

Hallo oekoedi,

hier sollte einmal probiert werden, das Bedienteil zu reseten. Dafür muss es rausgenommen, resetet und anschließend wieder eingesetzt werden. Zum Schluss müssen noch die Codieradressen wieder richtig eingestellt werden.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
danke für die Informationen. Das resetten hat leider nicht geholfen. Ich konnte den Fehler auf der Leiterplatte VR18 ausmachen.
Mit einer neuen VR18 funktioniert alles wieder.
Viele Grüße
oekoedi

Danke für die Info und schön, dass die Anlage wieder wie gewünscht funktioniert. 🙂

Viele Grüße
Flo