Eurolamatik-OC was bedeutet die Fehlermeldung "7 - b - 1"

aufgrund lauter Schnarchgeräusche und der obigen Fehlermeldung  wurde eine neue Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe eingebaut. 

Die Geräusche habe sich zwar verändert aber die obige Fehlermeldung gibt nach wie vor und die Pumpe läuft ständig auf Hochtouren.

Was kann man machen - Wo liegt der Fehler ?

 

1 ANTWORT 1

Bei Eurola muss man die DIP Schalter im BUS Modul ändern.
https://www.pic-upload.de/view-23903017/Schalter.png.html