abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler E8 Feuerungsautomat

Hallo, ich möchte jetzt den neusten Verlauf der Störung (E8) veröffentlichen.

Nach dem die Heizung in den Werkszustand versetzt wurde lief sie problemlos. 

Konnte aber aus der Nachtabsenkung nicht starten und brachte den selben Fehler( F8).

Dann wurde die Nachtabsenkung rausgenommen, so das die Heizung nun im Dauerbetrieb läuft. 

Das tut sie ohne Störung. Als durch ein Vollbad eine große Warmwassermenge entnommen wurde brachte sie den Fehler "FC". Nach erneuten Reset läuft sie nun dauerhaft aber ohne Fehlermeldung.

Offenbar gibt es ein Problem bei großer Leistungsanforderung.

Danke im Voraus.

5 ANTWORTEN 5

Störung E8:

Störungsursache: Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich

Maßnahme: Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler und Verbindungsleitung prüfen. Zuordnung der Gasart prüfen (siehe Seite 13). Ionisationselektrode prüfen:
■ Abstand zum Flammkörper (siehe Seite 21)
■ Verschmutzung der Elektrode
Entriegelungstaste R betätigen.

 

Störung F8 (möglicherweise gibt es keinen Fehler F8, evtl. sollte das E8 heißen):

Störungsursache: Brennstoffventil schließt verspätet.

Maßnahme: Gaskombiregler prüfen. Beide Ansteuerwege prüfen.
Entriegelungstaste R betätigen.

 

Störung FC

Störungsursache: Gaskombiregler defekt oder fehlerhafte Ansteuerung Modulationsventil oder Abgasweg versperrt

Maßnahme: Gaskombiregler prüfen. Abgasanlage prüfen.
Entriegelungstaste R betätigen.

 

Irgendwas an der Gasversorgung oder am Abgasweg stimmt wohl nicht: 

- ist die richtige Gasart eingestellt?

- Brennstoffventil defekt?

- Gaskombiregeler defekt?

 

Wurden sämtliche Einstellungen an den Codieradressen richtig für Flüssiggas gemacht?

Bei E8 und Abgasweg geraten auch die Dichtungen im Abgasrohr unter Verdacht. Wann wurden die zuletzt ersetzt? Wie alt ist die Therme? 

Da wird der Heizungsbauer wohl versuchsweise Teile tauschen müssen.

Es darf auch mal erwähnt werden, um welches Gerät es sich handelt.

Und natürlich nochmal schauen, wie die Fehlermeldung tatsächlich lautet.

Hallo, Vitodens 200, heißt das Gerät, ja der Fehler ist E8. 

Mein Fehler 😉

Hatte Ende vergangene Woche schon wegen der Störung angefragt.

Wollte nur die neusten Erkenntnisse bzw. Beobachtungen nachtragen.

Gruß Anna

 

Danke für die ausführliche Antwort. 

Wenn es Neuigkeiten gibt oder das Problem identifiziert wurde, werde ich es mitteilen.

Grüße Anna

Die Heizung ist aus 2011.

 

Bei E8 unbedingt die Abgasgummis nachschauen. Je näher zur Therme, desto wahrscheinlicher die ,,Sägezahnbildung,,. Es könnte hier eine Abgasrezirkulation vorliegen.

Top-Lösungsautoren