Gerät: vitodens 200w

kann mann durch ein externes Signal (o-10V) die Pumpe bzw. den Volumenstrom regeln ?

 

Es soll ein Pufferspeicher mit WW-Durchlauf-Bereitung (oberer Bereich) beheizt werden. Somit ist eine Vorlauftemperatur von ca. 50° constant erforderlich-  über die AT-Regelung soll der Volumenstrom bemessen werden.

Die richtige, voreingestellte VL-Temperatur regelt dann Ihre Brennermodulation !?!?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

allo Marpoe,

 

du könntest z.B. mit einer externen Erweiterung EA1 die Anlage über ein 0-10 V Signal oder über einen potenzialfreien Kontakt anfordern.

Über die Codieradressen kann dann eingestellt werden, mit was für einer Vorlauftemperatur gefahren wird.

Die Pumpe bleibt hierbei allerdings im Regelbetrieb bzw. fährt mit einer erhöhten Drehzahl.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

allo Marpoe,

 

du könntest z.B. mit einer externen Erweiterung EA1 die Anlage über ein 0-10 V Signal oder über einen potenzialfreien Kontakt anfordern.

Über die Codieradressen kann dann eingestellt werden, mit was für einer Vorlauftemperatur gefahren wird.

Die Pumpe bleibt hierbei allerdings im Regelbetrieb bzw. fährt mit einer erhöhten Drehzahl.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
... d.h., der Volumenstrom bzw. die Pumpendrehzahl lässt sich mit einem externen Signal 0-10V nicht regeln !?!?
Hallo Marpoe,

bitte entschuldige die verspätete Antwort.

der Volumenstrom und die Drehzahl lassen sich über das 0-10 Volt Signal nicht regeln. Damit wird die Anlage angefordert und die eingestellte Vorlauftemperatur gefahren.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Richtig. Nur externes Signal 0-10volt lässt die Anlage anfahren. Die Pumpe hat doch ihre eigene Elektronik.