Grösse des monatlichen Datenvolumens über Vitocom 100 an Vitodata-Server

Wie gross ist das monatliche Datenvolumen, das für eine einzelne Heizungsanlage, zB. Vitodens 300, über Vitocom 100 LAN mit dem Vitodata-Server ausgetauscht wird?

Dafür wird ja eine Internet-Flatrate empfohlen.

Die gibt es aber nicht, wenn man (auf dem Land) Internet nur über LTE nutzen kann (zB. Telekom Call&Surf via Funk). Da werden nur begrenzte monatliche Volumentarife angeboten.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo WMH,


der Datenverbrauch richtet sich nach deinem Nutzungsverhalten.


Davon ausgehend, dass du keine Einstellungen über Vitodata oder die Vitotrol-App vornimmst, ergeben sich folgende Werte:


Die Vitocom sendet ca. alle 3 Minuten ein Datenpaket an den Server, damit es nicht zu einem Timeout kommt.
Dabei kommt das System auf ca. 240kbyte am Tag, was in etwa 1,68mbyte pro Woche entspricht.
Diese Werte entsprechend dann etwa 7,2mbyte im Monat, bei angenommenen 30 Tagen.


Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo WMH,


der Datenverbrauch richtet sich nach deinem Nutzungsverhalten.


Davon ausgehend, dass du keine Einstellungen über Vitodata oder die Vitotrol-App vornimmst, ergeben sich folgende Werte:


Die Vitocom sendet ca. alle 3 Minuten ein Datenpaket an den Server, damit es nicht zu einem Timeout kommt.
Dabei kommt das System auf ca. 240kbyte am Tag, was in etwa 1,68mbyte pro Woche entspricht.
Diese Werte entsprechend dann etwa 7,2mbyte im Monat, bei angenommenen 30 Tagen.


Beste Grüße °be