abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hallo ich brauche Hilfe ,um die schaltsysstem hinter der einsteluhr einzustellen

Hallo. Ich habe ein wissmann trimatik-MC Gas Heizung ,die schaltsysstem hinter der Einstell Uhr habe ich leider ohne zur markieren bewegt ich brauche Hilfe um die Einstellung wider herzustellen Schaltung 1...9 und 1...6 sieh Foto ,und bitte über schalt Uhr auch

ich bedanke mich im Voraus 

 

image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Gashi,

deine Einstellungen der Dip-Schalter stehen im Auslieferungszustand folgendermaßen:

nach oben: S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.6, S1.7, S2.1, S2.3, S2.5
nach unten: S1.5, S2.2, S2.4, S2.6

Schalter S1.8: ohne Mischersteuerung nach oben und mit nach unten
Schalter S1.9: ohne Fernbedienung nach unten und mit nach oben

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Schau mal in dem Einschubschacht nach wo die Uhr drin steckte da ist an der Oberseite eigentlich die Codierliste eingesteckt.
Hallo Gashi,

deine Einstellungen der Dip-Schalter stehen im Auslieferungszustand folgendermaßen:

nach oben: S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.6, S1.7, S2.1, S2.3, S2.5
nach unten: S1.5, S2.2, S2.4, S2.6

Schalter S1.8: ohne Mischersteuerung nach oben und mit nach unten
Schalter S1.9: ohne Fernbedienung nach unten und mit nach oben

Beste Grüße °fl
Super danke 👍👍
Top-Lösungsautoren