Hallo, was für eine Temperaturauslösung hat der STB im Vitosolar 300-F mit Gas-Brennwertgerät?

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Marsteg,

beim Vitosolar 300-F kommt entweder ein Vitodens 300-W oder Vitoladens 300-W zum Einsatz. Bei beiden Geräten ist der Temperaturbegrenzer auf 100°C fest eingestellt.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo,
Welchen STB meinst du?
Der im Heizgerät? Hier liegt die Auslösetemperatur meist bei 110°
Oder der "Solar STB" im Puffer? Da kenn ich leider das verwendete Modell nicht . Bei änhlichen Systemen befindet sich hier ein einstellbarer Temperaturwächter den ich hier immer bei 90° eingestellt hab.

Ich meinte dem im Heizgerät. Vielen Dank
Hallo Marsteg,

beim Vitosolar 300-F kommt entweder ein Vitodens 300-W oder Vitoladens 300-W zum Einsatz. Bei beiden Geräten ist der Temperaturbegrenzer auf 100°C fest eingestellt.

Beste Grüße °be