Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entschuldigen Sie mein mangelndes Fachwissen, ich bin Mieter eines Mehrfamilienhauses und habe eine Frage zu der Anzeige der Viessmann-Therme, also kein Fachmann sondern Endverbraucher.
Seit einigen Monaten bin ich Mieter, der eine Vitopend 200-W im Badezimmer stehen hat. Zur Steuerung der Temperatur ist eine Vitotrol 100 verbaut.
Vorgestern fand die jährliche Inspektion der Therme statt. Diese ist auch gut in Schuss. Nun habe ich folgende Frage zu der Therme: Mir ist so, als wenn vor der Wartung die Therme komplett ruhig geblieben ist, bis ich Warmwasser der Heizung per Programm eingeschaltet habe. Seit 2 Monaten habe ich die Heizung ausgestellt, Warmwasser wird je nach Bedarf erhitzt.
Nach der Wartung befindet sich die Therme in einem (ich würde es leienhaft) sehr leisen"Dauerrauschen", jedoch rund um die Uhr. Das Zeichen für die Heizkreispumpe ist mit Pfeil nach oben sichtbar, wie in der Anleitung. Rechts daneben befindet sich ebenfalls ein Zeichen, CP, das ebenfalls in Pfeilrichtung nach oben zeigt.
Mir war so, als wenn vor der Warung die Therme komplett ruhig geblieben ist, bis ich sie brauchte - ich kann mich da aber auch irren (Gewohnheitsreflex).
Nun meine Frage an die Experten: Muss das Dauerrauschen so sein, kann ich das abstellen und wenn ja: wie? Ebenso würde mich das Zeichen CP interessieren, in der Bedienungsanleitung finde ich nirgens einen Hinweis auf dieses Symbol.
Da ich -wie gesagt- Laie in diesem Thema bin, traue ich mich aber nicht an den vielen Codes rumzuspielen, die in der Serviceanleitung für die Fachkraft vorliegt - dies sollte wirklich nur der Fachmann machen.
Vielleicht können Sie kurz freundlicherweise Stellung zu meinen zwei Fragen nehmen; muss die Heizkreispume an der Therme dauerhaft symbolisiert sein und worauf weist mich das Zeichen CP hin.
Vielen Dank schon einmal für die Beantwortung meiner Fragen.
Es grüßt Sie freundlichst
Adrian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
2 | |
1 | |
1 |